土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 防洪堤渗流计算

防洪堤渗流计算

发布于:2011-02-21 18:32:21 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
目前有一防洪堤设计:先布置一个防洪堤,堤后一段时间后会进行二期回填,作为建设用地。
现考虑两种情况:1.二期回填之前,进行洪水情况下的渗透稳定计算,对于均质坝而言,部分堤内及出口区域渗透稳定不满足要求;2.二期回填之后,经过若干时间场地内会形成一定深度的地下水位,考虑枯水期场地内水经防洪堤向外侧渗流的情况。
此时有两个问题:1.渗透比降不满足要求时,采取什么措施?
2.场地回填之后,场内地下水位应该如何考虑?首先是地下水的深度,其次是地下水位边界的处理办法,是一条近似水平的直线过来呢,还是假设远处形成一定高度的稳定水深,从此处作为渗流计算边界?
谢谢!

Hight_5m_slope0.5.JPG

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jove_yang
    jove_yang 沙发
    谢谢!
    您说的迎水面防渗是指左侧做斜墙或土工膜防渗?我本想采用土工膜,但是若采用土工膜,是否会导致堤内水无法排出,而产生不利影响?
    2011-02-21 19:45:21

    回复 举报
    赞同0
  • wzy_tw05
    wzy_tw05 板凳
    针对1,建议做好迎水面防渗,如此时还发生渗透破坏,应通过延长渗径降低渗透坡降!
    针对2,计算中按坝后水深水平,即近似认为坝后为一水平的水面!
    2011-02-21 19:28:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

水利工程设计