新抗规2010中的6.2.13要求框架核心筒中框架部分不应小于结构底部总地震剪力的 20%,但在6.7.1条中,任一层框架部分承担的地震剪力不应小于结构底部总地震剪力的 15%,两者不是 矛盾?求各位大侠指教····

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • redwei2012
    redwei2012 沙发
    6.2.13要求框架核心筒中框架部分不应小于结构底部总地震剪力的20%和按框架-抗震墙结构、框架-核心筒结构计算的框架部分各楼层地震剪力中最大值1.5倍二者的较小值