漏保问题

发布于:2006-03-22 11:20:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请教一个很迷惑的问题
为什么插座那要装漏保
而比如电动机泄露电流更大却不装呢
是因为电动机接地吗
可插座也是三根线呀
很迷惑
电动几接地了,就不装漏保?

搞糊涂了

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cdxzxq
    cdxzxq 沙发

    插座一般为了防止人身接触~一般30MA,电动机不是不用设置,为了防止漏电引起火灾需要设置漏电保护器,300MA~1000MA
    2006-03-23 11:01:23

    回复 举报
    赞同0
  • zhh_1977
    zhh_1977 板凳
    插座一般用的是移动电器,手握式的,后面的你说呢。