正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 712 人订阅
阅读下一篇
我看规范说生活水池与化粪池、污水管之间的距离时有要求的,那么消防水池是不是也遵守这条规范?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板1,底部为商业性质的场所,上部为住宅的就是商住楼;
2,商住楼的底部到底多高或者几层,这个看法不一。我理解商业部分只要不超过24米的,就是商住。但是也有理解商业部分不能超过三层的。
3,当最下面一层或者两层为商业部分,并且商业部分的建筑面积总和不大于300平方的,可以仍然认为是住宅建筑。但是由于商业部分为公共活动用房,还是要做上喷淋。
回复 举报
每间不大于300
2.0.7条??? 你用的哪个版本的高规? 2.0.7条是综合楼 2.0.17条是商业网点
除了商业网点的就是商住了。
回复 举报