本人在用2010.3.12版本(未打任何补丁),计算一个170m高的框架结构,发现一个奇怪的问题,在pm中修改一点点或者参数修改一下,就会发现部分框架梁的配筋明显加大,可以明显看见这部分梁的配筋是突变的,不同于正常情况,而且把参数或者pm修改改回去后,那些梁配筋还是改不回正常情况。咨询了pkpm公司,无果。。

请问哪位大侠知道是怎么回事,请指点一下!!

全部回答(7 )

  • doubeiju
    170米框架好恐怖。楼主修改的是抗震等级吧?
    2011-03-02 11:02:02 来自 PC 评论 举报
  • smart98
    1.170m高混凝土框架结构?没见有人做过,是笔误吧,否则的话你这个结构体系是很有问题的.
    2.在pm中修改一点点或者参数修改一下,应具体说明改的是什么参数,有些参数是对内力配筋计算有很大影响的,