土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 牛人请进~~差动保护CT变比的选择

牛人请进~~差动保护CT变比的选择

发布于:2011-02-21 14:24:21 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
在变压器及电动机差动保护中,差动CT的变比如何选择啊~~

我找了好多资料也没有找到有用的,哪位高人给简单讲解一下啊~~

电动机差动保护不考虑自平衡式的,我们都让厂家自己搞定了~~~.

多谢多谢~~

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • thinklm
    thinklm 沙发
    牛人都哪去了 路过
    2011-06-19 21:06:19

    回复 举报
    赞同0
  • chengyunqiu
    chengyunqiu 板凳
    一次CT:按额定电流的1.2~1.3倍选择;
    二次CT:传统与一次保持一致,微机保护或静态继电器保护,一般按实际运行的总负载电流的1.2~1.5倍之间选择皆可,注意继电保护整定值与CT的倍值和CK值有关,按厂家说明书设置即可。
    CT选择是一个常识问题,本人不建议按变压器额定值选,最好根据实际的负载情况,确定安装合适的变压器,才能确保设备的高利用率。否则容易大马拉小车,CT过大还会影响差动保护以及控制信号的准确度。
    2011-03-31 16:43:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多