开关型号:Masterpact MT16N1
使用了3年今天跳次闸,经查无任何故障,已排除漏电,短路,过载,温度。
后来电力公司人员说,可能与空气有关
配电室在四楼,空气干燥,几乎没有飞尘。
想请教各位高手,真的是因为空气原因跳闸的吗?
发布于
2011-02-21 12:57:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
yesanguan
谢谢各位热心的回复,问题已经找到,是别人在我们不知情的情况下调试消防泵导致的(擅自调高消防泵保护单元)
2011-02-24 10:35:24