土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 9层住宅无管道井给水管怎么设

9层住宅无管道井给水管怎么设

发布于:2011-02-21 12:09:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
北方9层住宅,用电暖气,没有管道井,室内垫层很薄,不能走给水管;6层的我们把水表集中放在室外,每个用水管一个立管,这样1层每处6根立管,外面有套管
可是感觉9层这样管太多,套管很粗,大家有没有更好的办法?你们怎么做的?
谢谢

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • dafu0007
    dafu0007 沙发
    做管道桥架,在楼梯间转角平台处竖向敷设,水表箱设在室内楼梯间底层,大概占据信报箱位置。
    2011-03-30 22:11:30

    回复 举报
    赞同0
  • han3616
    han3616 板凳
    学习,学习
    2011-03-30 16:26:30

    回复 举报
    赞同0