发布于:2011-02-21 10:50:21
来自:电气工程/市政公用工程
[复制转发]
我最近查资料(建安装工程施工图集第二版)上说,只要距离大于500mm即可,要是在弱电槽里有屏蔽盖板的话大于300mm,这个是用于电缆桥架上的,不知道可以吗?
有专用的屏幕管材料,弱电电缆穿上这种管后,在同一沟内走线不会受到强电干扰.这种管的作用就是弱电缆和强电同在一起走线是用
接国家施工规范是不能在同一沟走线的,这个你也明白.要是在同一条沟内走线,弱电电缆必须穿屏蔽管.
可以同沟敷设,但应保证50cm以上为最好,或弱电穿钢管,两者距离保证在30cm以上.
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板别沉了,求大神赐教,强弱电做一个电缆沟到底应该保证多大间距,或者采取什么措施才能杜绝干扰
回复 举报
回复 举报