消防和喷淋共用屋顶消防水箱,水箱容积怎样确定

发布于:2011-02-21 10:34:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教:有一高层室内消防用水量为20L/S,喷淋约为30L/S。屋顶水箱有效容积为
20L/s*600s+30L/s*600S=30000L=30m³ 对吗

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • westarzhb
    westarzhb 沙发
    其实怎么都用不完 喷淋增压1L/S 消火栓 5L/S 1秒就6升
    2014-04-25 19:33:25

    回复 举报
    赞同0
  • westarzhb
    westarzhb 板凳
    最大消防水箱18立方
    2014-04-25 19:31:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【悬赏】关于报警阀控制喷头数的问题,急!!!

问个问题:一个单层地下车库6万多平米,分17个防火分区,布置完喷头每个防火分区430个喷头左右,预作用系统,按规范规定每个预作用报警阀控制的喷头不宜超800个,是一个分区做一个报警阀还是2个分区做一个?个人感觉一个分区做一个有点浪费,2个分区做一个又把握不准消防部门态度,尤其是审批和验收是消防局的2个部门,他们的观点也经常不一致。(由于地下车库每个车位划分为一个小车库,所以减少喷头是不现实的,所以请不要提议减少喷头数,:))