土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 本网一次网络事故分析

本网一次网络事故分析

发布于:2006-03-21 23:12:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我是一县级电网,一次因长线路估计有100KM的35KV线路,因一个小水电站带500KW出力运行未能停机,在35KV线路停电后,引起多处设备烧损,是否为该系统电容电流过大,引起过电压导致设备事故,请教有何办法可以解决问题,是否可以装设消弧线圈,可改变系统结线?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    500KW水电机组在停水后,开关未分断,变为调相机(吸收有功,发出容性无功)使网路电压升高,引起网络设备过电压。
    2007-06-20 01:41:20

    回复 举报
    赞同0
  • jmh916
    jmh916 板凳
    http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=554858
    2007-06-19 16:23:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 589 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

110kV线路距离保护第三段的整定时间大约是多少?

110kV线路距离保护第三段的整定时间大约是多少?在下先谢谢啦!

回帖成功

经验值 +10