土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 合流泵站设计流量

合流泵站设计流量

发布于:2011-02-21 09:34:21 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请教各位前辈一个问题:截流井后的合流污水泵站的设计流量污水部分的计算公式为:Q p =(n0+ 1)Qdr
Qdr是旱流污水设计流量,那是最高日流量还是最高日最高时流量呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    1、《室外排水设计规范》(2011年版) GB 50014—2006 第3.3.1条规定: 合流管渠的设计流量,应按下列公式计算:
    Q=Qd +Qm +Qs =Qdr +Qs (3.3.1)
    式中Q—— 设计流量(L/s);
    Qd—— 设计综合生活污水设计流量(L/s);
    Qm—— 设计工业废水量(L/s);
    Qs—— 雨水设计流量(L/s);
    Qdr—— 截流井以前的旱流污水设计流量(L/s)。
    2、《室外排水设计规范》(2011年版) GB 50014—2006 第3.3.1条条文说明:规定合流管渠设计流量的计算公式。
    设计综合生活污水量 Qd 和设计工业废水量 Qm 均以平均日流量计。
    3、结论:Qdr(旱流污水设计流量) =Qd (设计综合生活污水设计流量()+Qm (设计工业废水量)。上述设计流量均以平均日流量计。
    2012-06-15 09:09:15

    回复 举报
    赞同0
  • duckmay
    duckmay 板凳
    按规范是平均日
    2012-06-14 14:39:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多