土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 底框结构中边框柱和混凝土墙相连部分应该为GDZ还是GYZ??

底框结构中边框柱和混凝土墙相连部分应该为GDZ还是GYZ??

发布于:2011-02-20 18:44:20 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
底框结构 新抗规中混凝土墙的抗震等级是三级 墙体轴压比小于0.3 设置构造边缘构件 那边框柱和混凝土墙体水平垂直均相交的部分应该为GDZ还是GYZ?
?

版主dawnplum:首先要说明一下。GDZ和GYZ都是构造边缘构件,而约束边缘短柱应该为YDZ。抗规规定小于轴压比小于0.3的剪力墙只需要设置构造边缘构件。
那么其实你要明白你在建模过程中为什么要用框架柱模拟这种情况?这是最根本的!从某种意义上说不能算是框架柱,只能算是剪力墙的端柱。个人认为此处只需要设置GDZ即可。

[ 本帖最后由 dawnplum 于 2011-4-13 21:18 编辑 ]

未命名.jpg

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • xusunboy
    xusunboy 沙发
    学习了,支持!
    2014-08-14 19:15:14

    回复 举报
    赞同0
  • xunzhaosiye
    xunzhaosiye 板凳
    应该是GDZ吧,按照构造措施来的
    2011-06-18 17:35:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.09 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

帮忙计算加墙后,原梁强度,抗弯,抗剪是否安全

1.原梁混凝土C20现浇梁上增加陶粒墙:厚90 高3M,双面抹水泥砂浆面,板重75KG/㎡。 2.原地面做法:细混凝土60厚, 1:3水泥砂浆贴地砖 厚度30(砖)。 3.原吊顶:轻钢龙骨,纸面石膏板面层。 4.室内活荷载2KN/㎡。 5.验算增加陶粒墙后,原梁强度,抗弯,抗剪是否安全。 附图:

回帖成功

经验值 +10