土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 12层住宅应急照明供电问题

12层住宅应急照明供电问题

发布于:2006-03-21 21:05:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一栋12层住宅,公共走道应急照明仅有楼梯照明和前室照明(仅2个灯),我在6层设置应急照明箱,分以下回路供电:1至6层梯间照明,7-顶层梯间照明,1至6层前室照明,7至11层跃前室照明。大家几乎都是这样配电。
可是审图的说违反JGJ/T16第24.9.9条(对于火灾应急照明、消防联动控制设备、火灾报警控制器等设施,若采用分散供电时,在各层(或最多不超过3~4层)应设置专用消防配电屏(箱)。)
如何回复呢?请教高手

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • gramary
    gramary 沙发
    我的问题17#楼那个回路上还带个接触器B12是做什么用的 这是延时开关还是其它的 请解释。
    2009-07-28 19:29:28

    回复 举报
    赞同0
  • zwd0791
    zwd0791 板凳
    你可以这样回答:
    JGJ/T16已废止。应改为《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008,
    本设计符合该规范第13.9.12条第3款的规定,该条文如下:
    13.9.12应急照明电源应符合下列规定:
    3 高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电。宜根据工程具体情况,设置应急照明配电箱。
    2009-07-27 21:52:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2139 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

能否共用零线?

看到标准上说,电缆要使用3+1的四芯电缆,不能使用3芯电缆再加一根电缆作零线的方法.某单位从配电房至车间配电箱有三条电缆,其中两条为3+1电缆,另一条为3芯电缆,现不想重敷3+1电缆,想将前两条3+1电缆的零线并起来后,再从并联点引一根零线至设备. 不知道这样敷设有什么不妥?

回帖成功

经验值 +10