发布于:2006-03-21 21:05:21
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
一栋12层住宅,公共走道应急照明仅有楼梯照明和前室照明(仅2个灯),我在6层设置应急照明箱,分以下回路供电:1至6层梯间照明,7-顶层梯间照明,1至6层前室照明,7至11层跃前室照明。大家几乎都是这样配电。
可是审图的说违反JGJ/T16第24.9.9条(对于火灾应急照明、消防联动控制设备、火灾报警控制器等设施,若采用分散供电时,在各层(或最多不超过3~4层)应设置专用消防配电屏(箱)。)
如何回复呢?请教高手
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
JGJ/T16已废止。应改为《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008,
本设计符合该规范第13.9.12条第3款的规定,该条文如下:
13.9.12应急照明电源应符合下列规定:
3 高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电。宜根据工程具体情况,设置应急照明配电箱。
回复 举报