土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 280度排烟防火阀是做什么用的?

280度排烟防火阀是做什么用的?

发布于:2006-03-21 20:30:21 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我在《火灾报警及消防控制》这本图籍上看到,排烟风机系统控制接口示意图上离排烟风机控制最近的那个280度排烟防火阀除了同过模块和报警总线相连外,还有一跟控制线接到风机控制箱。在方框图上显示,280度排烟防火阀熔断关闭后就使风机停止了。现在有这么几个问题向高手请教:1,280度排烟防火阀是做什么用的?
2,为什么280度排烟防火阀熔断关闭后就要停止风机
3,为什么只是在风机后第一个280度排烟防火阀上接控制线到风机控制箱,而其他的280度排烟防火阀上没有?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • alicegml
    alicegml 沙发
    好帖子,学到了知识……大家共同进步
    2008-12-24 21:18:24

    回复 举报
    赞同0
  • wangshiyou
    wangshiyou 板凳
    当火灾房间或火灾层的排烟温度很高时(≥280℃),烟气中已经带火,火灾已进入旺盛期。通常情况下,这时人员已疏散完毕。如果排烟系统继续工作,烟火就有扩大到其他区域的危险,将造成更大的损失,因此,此时应强制使排烟系统停止工作。排烟道上设置的排烟防火阀能在280℃时自动熔断关闭,从而阻隔了烟火向其它防烟分区流动。排烟道上的排烟防火阀应与排烟风机联锁,排烟防火阀熔断关闭后通过监视模块将关闭信号反馈给消防指挥控制中心,一种情况是由消防控制中心强制停风机,二种是防火阀硬线与风机相连,当防火阀关闭后风机也自行关闭。

    所以你的问题答案是:
    1、阻隔烟火向其它防烟分区窜流。
    2、防止烟火通过其它未关闭的排烟防火阀扩散的其它区域。
    3、是为了防止引起风机火灾。而其它部分的排烟防火阀熔断关闭基本不存在这种情况。




    2006-04-22 21:35:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

火灾自动报警及联动控制系统图

火灾自动报警及联动控制系统图中的字母C和M是什么意思?请业内人士给予指点表示感谢!

回帖成功

经验值 +10