我在《火灾报警及消防控制》这本图籍上看到,排烟风机系统控制接口示意图上离排烟风机控制最近的那个280度排烟防火阀除了同过模块和报警总线相连外,还有一跟控制线接到风机控制箱。在方框图上显示,280度排烟防火阀熔断关闭后就使风机停止了。现在有这么几个问题向高手请教:1,280度排烟防火阀是做什么用的?
2,为什么280度排烟防火阀熔断关闭后就要停止风机
3,为什么只是在风机后第一个280度排烟防火阀上接控制线到风机控制箱,而其他的280度排烟防火阀上没有?
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
所以你的问题答案是:
1、阻隔烟火向其它防烟分区窜流。
2、防止烟火通过其它未关闭的排烟防火阀扩散的其它区域。
3、是为了防止引起风机火灾。而其它部分的排烟防火阀熔断关闭基本不存在这种情况。
回复 举报