一家省级甲级设计院的设计:
120mm厚的悬挑板,配筋A8@150,净挑长度500mm,在板端头上砌240mm厚砖墙,高度3.90米,墙体外测挂100mm厚红石头,高度4.00米。(混凝土强度C25,本地区八度抗震区)
如此重的荷载,120mm厚的板承受的起么???但是设计院坚持说足够!!!

有敢挑战设计院的结构兄弟们,给个结构设计说明书,证明他们的错误!!!

全部回复(82 )

只看楼主 我来说两句
  • linqizhong1985
    粗略估算下
    板端弯矩约为17KN.m
    钢筋用二级钢

    板的配筋约为AS=M/(.9 FyH0)=17*1000000/0.9/300/105=599
    考虑倒裂缝等
    配筋估计为10@120
    2009-04-30 10:30:30

    回复 举报
    赞同0
  • y38
    y38 板凳
    加强确实有必要,因为毕竟是悬挑板,挠度也是应该保证的,否则,上面的墙就倾斜。不知道是怎么加强的?是加板厚,还是增加钢筋用量?