土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 问个关于报警阀控制喷头数的问题,急!!!

问个关于报警阀控制喷头数的问题,急!!!

发布于:2011-02-19 16:48:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
问个问题:一个单层地下车库6万多平米,分17个防火分区,布置完喷头每个防火分区430个喷头左右,预作用系统,按规范规定每个预作用报警阀控制的喷头不宜超800个,若你们做的话是一个分区做一个报警阀还是2个分区做一个?个人感觉一个分区做一个有点浪费,2个分区做一个又把握不准消防部门态度,尤其是审批和验收是消防局的2个部门,他们的观点也经常不一致。(由于地下车库每个车位划分为一个小车库,所以减少喷头是不现实的,所以请不要提议减少喷头数,:))

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • cmsgdarch
    cmsgdarch 沙发
    这一问题交给建筑处理吧。
    2012-06-07 11:22:07

    回复 举报
    赞同0
  • tyssir
    tyssir 板凳
    一个报警阀最多带800个喷头 现在消防要求很严格的 最好是一个报警阀带430个 如果带两个的话消防局也不肯担责任的
    2011-03-07 10:21:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教大家关于水泵扬程的问题

大家都知道水泵扬程用伯努利方程计算,可式中有些我不能理解请各位师傅帮忙解释下:请教各位式中的U表示什么,请问这个参数怎么确定。[ 本帖最后由 wybbyw 于 2011-2-19 13:50 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10