土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ CAD的三维图,一般网站我不发

CAD的三维图,一般网站我不发

发布于:2011-02-19 16:23:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
震惊啊,三维的CAD。我们公司就一个高手能玩。

KYN.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 谢好
    谢好 沙发
    谢谢楼主分享。
    2017-04-04 22:36:04

    回复 举报
    赞同0
  • 两只羊
    两只羊 板凳
    支持一下大佬
    2017-04-04 15:13:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

火线绝缘变差,为何将火线与零线对调后开关不跳?

最近看到一个帖子“插座供电回路的开关采用的是ABB的电子式剩余电流动作断路器GS261-C16控制,突然出现的问题是即使插座上什么用电设备也不接,断路器合上后一段时间后就会自动跳闸,怀疑是电路中存在漏电现象,用万用表欧姆挡在断路器出口处测量得到:火线对地电阻为160K左右,零线对地为26M左右。叫来了物业的电工,他在断路器出口处将火线与零线进行对调,说这样应该就可以了。果然断路器不再跳闸了,但我确困惑了,这样修改真的可以吗?漏电保护器不是通过检测火线与零线间的“电流差”进行动作控制的吗?修改后的“零线”对地电阻这么低,不是仍存在漏电的可能吗?为什么火零线对调后断路器就不跳了呢? 这样做有什么不妥?

回帖成功

经验值 +10