土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 火线绝缘变差,为何将火线与零线对调后开关不跳?

火线绝缘变差,为何将火线与零线对调后开关不跳?

发布于:2011-02-19 15:57:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近看到一个帖子“插座供电回路的开关采用的是ABB的电子式剩余电流动作断路器GS261-C16控制,突然出现的问题是即使插座上什么用电设备也不接,断路器合上后一段时间后就会自动跳闸,怀疑是电路中存在漏电现象,用万用表欧姆挡在断路器出口处测量得到:火线对地电阻为160K左右,零线对地为26M左右。叫来了物业的电工,他在断路器出口处将火线与零线进行对调,说这样应该就可以了。果然断路器不再跳闸了,但我确困惑了,这样修改真的可以吗?漏电保护器不是通过检测火线与零线间的“电流差”进行动作控制的吗?修改后的“零线”对地电阻这么低,不是仍存在漏电的可能吗?为什么火零线对调后断路器就不跳了呢? 这样做有什么不妥?

全部回复(84 )

只看楼主 我来说两句
  • 安静平凡
    安静平凡 沙发
    楼上各位理解错误了,物业电工更换的应该是保护接地与火线互换,单相电如果用电火线与零线的电流应相同,三相情况下基尔荷夫电流定律才可行
    2017-01-08 17:32:08

    回复 举报
    赞同0
  • showin3690
    showin3690 板凳
    xiadongqin 发表于 2011-2-25 09:51 用万用表欧姆挡在断路器出口处测量得到:火线对地电阻为160K左右,是在不加电压的情况下所以不准确,注意你 …为何小负载会跳 请解释一下
    2017-01-01 12:46:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自动打水泵打空泵原因?

我厂的电缆沟打水泵(有两个浮标那种)投入自动运行时,老是出现打空泵的情况(电机在转,不出水),控制箱上的高液位指示红灯是亮着的(事实上也确实是高液位),此时将水泵手动停止再切至自动后,水泵能自动打出水。出现上面的情况有哪些原因呢?

回帖成功

经验值 +10