并联比泽尔机组,压缩机结了很厚的冰怎么处理

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • guan_02
    guan_02 沙发
    同意三楼,总体来说就是回液多点
    2011-02-21 09:47:21

    回复 举报
    赞同0
  • zhangguobing88
    压缩机后部结冰我个人认为有以下几点要注意:
    1 风机是否有损坏的
    2 蒸发器是否结冰
    3 膨胀阀开启度是否过大(注意阀芯型号)
    4 膨胀阀的感温包是否安装正确
    5 冷库温度已经到目标值,电磁阀是否完全关闭