本人这两天正在做三台箱变中的环网柜,扫描图纸如下!请问各位大侠,隔离开关和负荷开关之间是否需要一个联锁,如果需要那如何实现?急,谢谢大家

[ 本帖最后由 baobao1003 于 2011-2-19 15:22 编辑 ]

1.jpg


2.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • sqq2010
    sqq2010 沙发
    需要联锁。采用902机械锁进行机械上的联锁;有了机械上的联锁电气上要不要都可以,机械联锁要比电气联锁可靠。电气联锁受其它因素影响较大
    2011-03-05 14:49:05

    回复 举报