发布于:2011-02-19 13:15:19
来自:电气工程/工业自动化
[复制转发]
本公司锅炉房用控制柜一台,内置两回路.一:一用一备水箱补水工频变频自动稳压0.75KWX2台变频泵. 二:一用一备锅炉补水工频变频自动稳压0.75KWX2台变频泵.
如上:自动控制全部通过远传压力表(1.6Ma)-----给水控制器-------变频器自动控制>
柜上配备手自动转换开关,按钮,指示灯.
远传压力信号设定值:水箱补水3Kg锅炉补水1.5g. 其它数据一样.
现场问题:水箱补水调试后稳压正常3kg锅炉补水调试后稳压不正常从2kg---降到1kg变频器不工作.
请问什么原因? 如何处理?,
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zhlzhang
沙发
检查远传压力表,有条件的话改成压力变送器
2011-04-08 23:28:08
赞同0
-
zrxandwrs
板凳
我也碰到过类似情况,后来发现是压力变送器导压管接的不规范,导压管堵了,导致压力信号不准确。你也可以看看是不是这个原因。
2011-03-01 23:45:01
赞同0