土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 试验消火栓是不是就是最不利点消火栓?
试验消火栓是不是就是最不利点消火栓?最不利点消火栓是不是指可使用层上的消火栓?而不是试验消火栓?这牵扯到消防水箱高度的确定或者是否加稳压增压机组。一般消防验收都是在试验消火栓来检测的。

全部回答(2 )

  • canline
    不是实验消防栓,应该是最高层的消防栓,要不每个楼顶都要加稳压泵的。
    2006-03-21 16:31:21 来自 PC 评论 举报
  • sbwforever
    不以实验栓计算论定,原则上是指可用层上的消火栓。
    2006-03-21 14:23:21 来自 PC 评论 举报