试验消火栓是不是就是最不利点消火栓?
试验消火栓是不是就是最不利点消火栓?
试验消火栓是不是就是最不利点消火栓?最不利点消火栓是不是指可使用层上的消火栓?而不是试验消火栓?这牵扯到消防水箱高度的确定或者是否加稳压增压机组。一般消防验收都是在试验消火栓来检测的。
发布于
2006-03-21 14:16:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
canline
不是实验消防栓,应该是最高层的消防栓,要不每个楼顶都要加稳压泵的。
2006-03-21 16:31:21
来自 PC
评论
举报
sbwforever
不以实验栓计算论定,原则上是指可用层上的消火栓。
2006-03-21 14:23:21
来自 PC
评论
举报