土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 10KV谐振问题

10KV谐振问题

发布于:2011-02-18 20:55:18 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
最近我公司总是出现10KV压变熔芯熔断,柜子厂家来人说是谐振引起。还建议将五柱开口消谐改成压变高压尾星点消谐,说效果更好。
1,不理解谐振爆熔芯,谐振应该系统电压升高才是,那么开口消谐的原理是什么?
2,压变的高压尾原是直接接地的,接个消谐器可以消谐,原理是什么?为什么要比开口消谐效果更好?理论依据是什么?
我是菜鸟,盼高手解答。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 水轮发电机
    二楼同志说的很好,学习了
    2013-10-16 12:45:16

    回复 举报
    赞同0
  • z1g2d3
    z1g2d3 板凳
    二楼同志说的很好
    2011-03-20 15:39:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.97 万条内容 · 617 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:关于功率因数取信号的问题

接到一个项目,需要获取单相的功率因数,但低压电缆过大不可能套上电流互感器。现在设想电流信号从高压端电流互感器取,电压信号从低压端取得,不知道可行不?

回帖成功

经验值 +10