土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ CT耐压试验

CT耐压试验

发布于:2011-02-18 20:45:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
做CT耐压试验时,有个规定,在降压的时侯,要慢。到一定电压的时候要停顿一下再继续,否则CT有剩磁。为什么这样做会消磁,请高手指教?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • anhuidiangong
    anhuidiangong 沙发
    谢谢,学习了,书上说只是消磁,没有具体说,现在明白了是。
    2011-02-19 09:24:19

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    电流互感器交流耐压试验是没有电流的,谈不上电磁问题,电压慢慢降下来就可以(是为了减小剩余电荷),没有要停下来的说法。
    2011-02-19 09:03:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多