总进线开关以及隔离开关的问题

发布于:2006-03-21 10:32:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
浙江宁波2005年会开始,审图部门要求总进线处加隔离开关。

请问隔离开关是加在进线断路器的前面还是后面,2个额定电流需要上下级吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • deng9211
    deng9211 沙发
    谢谢两位的意见,刚刚打电话问了个高工。
    隔离开关放前面。

    她的意思是不需要上下级保护,隔离开关只是起隔离断开的作用。
    大家继续发表看法
    2006-03-21 11:12:21

    回复 举报
    赞同0
  • 王若男
    王若男 板凳
    隔离开关加在断路器的前面,当然隔离开关的容量要满足要求的。
    1、加隔离开关是在检修时有明显的断开点。
    2、隔离开关和联装的接地开关之间,应设置机械连锁,根据用户需求也可以加电气连锁,封闭式组合电器可采用电气连锁。
    3、配人力操作的隔离开关和接地开关应考虑设置电磁锁。