土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 旧变压器能在新的项目再度使用

旧变压器能在新的项目再度使用

发布于:2011-02-18 13:27:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我们以前有个项目结束了,有台变压器(s11-m-400KVA)是08年买的,没怎么用过,现在正好有个新项目要装临时用电,想把它用上去,节省成本。不知能否重复使用,或者使用有什么要求,请高手赐教!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    虽然是用于项目(施工)临时用电的变压器,但变压器送电肯定要电力部门来做,自己做的变压器试验电力部门肯定不会认!

    临电安装也必须向电力部门申请,经电力部门同意、电力部门出方案并安装。

    注意临电系统必须是三相四线制的TN-S系统,变压器低压侧中性点必须工作接地,还必须使用五芯电缆,从变压器中性点处独立引出工作零线N线和保护零线PE线。临电二级配电箱以上都还必须使用五芯电缆,临电三级箱的进、出电缆中都必须有专用PE线。
    2011-02-22 16:07:22

    回复 举报
    赞同0
  • yh198347
    yh198347 板凳

    这是专家的解答
    2011-02-22 15:46:22

    回复 举报
    赞同0