土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教:一博物馆展厅的负荷密度

请教:一博物馆展厅的负荷密度

发布于:2006-03-21 10:01:21 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我目前在做一博物馆的展厅的扩初,照度按200lx均布,预留插座,负荷密度算下来为17w/平方米,但我的同事说我算得太少了,应按40w~50w/平方米考虑。但博物馆照明规范中照度在50lx~300lx,其用电设备不是很多,请教大家:最合适的应该如何算?有依据吗?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • ddddd02
    ddddd02 沙发
    很不错的,又学到不少东西.
    2006-03-28 10:42:28

    回复 举报
    赞同0
  • fdlight
    fdlight 板凳

    可以长时间照明,但是要很低很低的照度
    鉴于签名档的原因,近期内恕不详谈了~
    2006-03-27 17:41:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

--请问,什么叫I类灯具?--

如题

回帖成功

经验值 +10