土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 锅炉房设置 问题

锅炉房设置 问题

发布于:2011-02-18 10:49:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
汽车库、修车库、停车场设计防火规范(GB50067-97)
5.1.9. 燃油、燃气锅炉、可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和多油开关不宜设置在汽车库、修车库内。当受条件限制时,除液化石油气作燃料的锅炉以外的上述设备,需要布置在汽车库、修车库内时,应符合下列规定:

5.1.9.1 锅炉的总蒸发量不应超过6t/h,且单台锅炉蒸发量不应超过2t/h;油浸电力变压器不应超过1260kV·A,且单台容量不应超过630 kV·A;

问题:汽车库的这个规范对热水锅炉是否适用。是不是设计热水锅炉就可不受5.1.9.1的限制?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 海纳百川505
    xiexiewolaikankan
    2011-04-02 09:23:02

    回复 举报
    赞同0
  • chinalnkydlzc
    chinalnkydlzc 板凳
    库规里面的锅炉,锅炉里面的库规!锅炉还是应当按建筑的主体部分来确定.1
    2011-02-26 14:49:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多