暖通空调
\
通风排烟
\
空调水系统同程,异程如何选用?
空调水系统同程,异程如何选用?
空调水系统有同程,异程这两种方式,但什么时候该走同程,什么时候可以走异程呢?
发布于
2006-03-21 09:09:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
pzyppgo
"理論上,設計同程配管法可使各回路空調設備獲得均衡的設計水量,但實務上是如此嗎 ? 答案是否定的,因為一開始我們即假設各回路空調設備盤管壓降是一樣,而同程配管法能造就相同的每一回路管路等效壓力損,但在實務設計每一回路空調設備盤管壓力降是無法一樣的,因此縱然利用同程配管法造就相同的管路等效壓力損。但每一回路因空調設備壓力降不同,而使每一回路總壓力損失不同,因而使系統流量不均衡。
因此建議在密閉管路設計中,以採异程配管法,再加上平衡閥的適當安裝,以得正常設計水量為上策,切勿再任意設計同程配管,以免畫蛇添足,增添困擾。 "
2006-08-28 10:29:28
来自 PC
评论
举报
wgj1207
异程做起来方便,同程比较麻烦些。看工程实际情况定吧。
2006-04-15 00:15:15
来自 PC
评论
举报
加载更多