正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 450 人订阅
阅读下一篇
500kV、220kV线路保护失灵回路
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句无功补偿的重要作用是提高供电系统的负载的功率因数。用户功率因数的高低,对于电力系统发、供、用电设备的充分利用,有着显著的影响。提高用户的功率因数,不但可以充分发挥、供电设备的生产能力、减少线路损失、改善电压质量,而且可以提高用户设备的工作效率和节约电能。
我国制定的《利率调整电费办法》适应于实现两部电价制大工业用户的生产用电。按功率因数调整电费的收取办法是:
1、 按照规定电价计算出当月的基本电费和电量电费。
2、 再按照功率因数调整电费表所定的百分数增减计算。
3、 计算用户功率因数采用加数平均值。即以用户在一个月内所消耗的有功电量和无功电量进行计算。
以0.9标准值的功率因数调整电费表
实际功率因数 0.9 0.89 0.88 0.87 0.86 0.85 0.84 0.83 0.82 0.81 0.80 0.79 0.78 0.77
月增收电费(%) 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5
实际功率因数 0.76 0.75 0.74 0.73 0.72 0.71 0.70 0.69 0.68 0.67 0.66 0.65
月增收电费(%) 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0
例如一用户配变容量为100KVA,有效功率70KW,月用电10000度,电价0.6元/度。基本电费每月1000元。
未实施无功补偿前,月平均功率因数0.7。
月基本电费=1000元
月电量电费=10000×0.6=6000元
月功率因数调整电费=10000×10%=1000元
总电费=1000+6000+1000=8000元
实施无功补偿后,功率因数提高到0.9。
月基本电费=1000元
月电量电费=10000×0.6=6000元
月功率因数调整电费=10000×0%=0元
总电费=1000+6000+0=7000元
每个月电费节省1000元。
实施无功补偿的投入计算:
功率因数从0.7提高到0.9,需安装的补偿容量为0.54Kvar/KW,
70KW需安装的补偿容量=0.54×70=39Kvar
按目前市场价格,60元/Kvar,配39的无功补偿装置需2340元。
从上面的分析可以看出,安装无功补偿装置的成本,仅需两个半月即可收回。
用户功率因数未达到供电系统的要求,要多支付比例不小的功率因数调整电费,企业生产成本增加,而且设备的效率得不到充分利用。采用无功补偿装置后,虽然一次性的投入较大,但和长期节省下来的电费相比,就非常合算了,投资在短期内即可收回,企业一次投资长期受益。功率因数提高后,设备效率提高,企业在短期内即可收回,企业一次投资长期受益。功率因数提高后,设备效率提高,企业的生产率也得到提高,供电系统的线损降低,供电质量也得到提高,是双赢的结果。
北海市深蓝科技发展有限责任公司,该公司自主研发和生产的JKWB型低压无功补偿成套装置、JKW型低压无功补偿控制器、PDJY型配电监测计量终端及SLFK型智能低压复合开关等系列产品均已通过国家高新技术产品的鉴定,是广西城乡电网建设与改造的指定入网产品,畅销国内十多个省、市,深得客户的好评。拥有多项国家专利,并已先后通过了ISO9001质量管理体系认证和国家质量认证中心的CCC认证。这是该公司网站: http://www.bhshenlan.com.cn
[ 本帖最后由 slpqq1208 于 2011-2-25 12:31 编辑 ]
回复 举报
回复 举报