求助:补水泵怎样选型
求助:补水泵怎样选型
求助:各位前辈二次网的补水泵如何选型。我这最高楼48米,分俩个区8层以下一个区,9楼以上一个区,求助帮忙选补水泵,最好有资料更好,谢谢。
发布于
2011-02-18 08:36:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
wgy890828
补水泵的流量,应根据热水的正常补给水量和事故补给水量确定,并宜为正常补给水量的4-5
倍。正常补给水量一般按系统水容量的1%考虑。初步设计时可按循环水量的1%估算。补水泵的流量
是正常补给水量+事故补给水量;而水处理设备的流量可按照正常补给水量确定,即1%
2014-05-17 09:55:17