土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 长距离输水管线上,用蝶阀还是闸板阀合适?

长距离输水管线上,用蝶阀还是闸板阀合适?

发布于:2011-02-17 23:15:17 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
长距离输水管线上,用蝶阀还是闸板阀比较合适?
如何考虑水流中夹带的石块水草对阀门的影响?在实际工程中,蝶阀或者闸板阀井所受的影响如何?
个人认为,石块和水草对阀门的启闭造成的影响都会有。对闸板阀造成的影响会小一点。
但是如果在蝶阀前设置一个井室,让石块水草在井室内有个沉降(类似沉泥井)并在出口处设置格栅,将水草和石块进一步拦截,进入下游带蝶阀的管道的水就不会影响阀门启闭。施工安装比较方便。阀门的拆卸更换也方便。
如果用闸板井,闸板的关闭也会同样受到石块杂物的影响,而且井室结构设计更麻烦,不利于施工管理。
不知大家都有合高见,尤其希望能结合实际工程情况说明一下。

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    根据《城镇供水长距离输水管(渠)道工程技术规程》(CECS193:2005 )第5.2.2条规定及条文说明,长距离输水管线上宜采用闸板阀。
    2011-09-11 13:21:11

    回复 举报
    赞同0
  • cstsing
    cstsing 板凳

    谢谢,是的,沿线都设置的有排泥井
    2011-09-11 11:22:11

    回复 举报