请问消防同志:当高度超过50米时,喷淋要设两组报警阀组吗?
请问消防同志:当高度超过50米时,喷淋要设两组报警阀组吗?
当高度超过50米时,喷淋要设两组报警阀组吗?
发布于
2002-10-26 21:53:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
hench
同意楼上的观点,但湿式报警阀应设在容易报警的位置,故不宜设置在楼上,除非那里有人值班,或经常有人经过。
2002-10-31 03:33:31
来自 PC
评论
举报
zlzp6
放在中间不行吧,放中间,那下层的喷头动作了, 报警阀也不会动作啊。
新的规范不是规定了一个报警阀最多控制的喷头数(湿式系统是800)和最低,最高喷头的高程差(50米)的吗,以这两个标准来考虑,是不是更好点。
不过,规范中只是“宜”而不是“应”,所以有的时候可以适当放宽的。
2002-10-27 22:42:27