土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问消防同志:当高度超过50米时,喷淋要设两组报警阀组吗?
当高度超过50米时,喷淋要设两组报警阀组吗?

全部回答(8 )

  • hench
    同意楼上的观点,但湿式报警阀应设在容易报警的位置,故不宜设置在楼上,除非那里有人值班,或经常有人经过。
    2002-10-31 03:33:31 来自 PC 评论 举报
  • zlzp6
    放在中间不行吧,放中间,那下层的喷头动作了, 报警阀也不会动作啊。
    新的规范不是规定了一个报警阀最多控制的喷头数(湿式系统是800)和最低,最高喷头的高程差(50米)的吗,以这两个标准来考虑,是不是更好点。
    不过,规范中只是“宜”而不是“应”,所以有的时候可以适当放宽的。
    2002-10-27 22:42:27 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10