土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于EPS和互投箱的问题

关于EPS和互投箱的问题

发布于:2006-03-21 01:12:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个中型的商场计划上一台EPS用作应急照明(事故照明)和消防导向指示灯.
1.EPS和商场的正常照明可不可以用接触器互锁.就是白天正常照明亮,而应急照明关闭.晚上则相反.可不可以.消防是不是能通的过.
2.使用EPS后原正常照明用的每层都是双电源互投.可不可以用单线.消防能不能通过.

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangpeng_yinhui
    为什么这个板块每人给分?
    2006-04-30 15:25:30

    回复 举报
    赞同0
  • cheat25
    cheat25 板凳
    首先要清楚的是,普通照明和消防没关系,只有疏散照明才和消防有关系。
    其次,如果你是把商场里的普通照明也定义为二类负荷,那么我们需要一路正常电源和一路应急电源,至于在哪互投,没有特殊要求,当然在末端互投可靠性更高,但对于照明这种分散负荷,末端互投的经济性太差,建议选择首端互投,即你可以在变压器出线配电屏中采用ATS互投。至于你说的原来是每层照明负荷由两台变压器供电,其实这种配电方法并没有提高多少可靠性,没有达到对二类负荷供电的要求,(必须满足两台变压器是从不同的区域变电站引入电源,这才是二类负荷供电)。
    对于你说的接触器互锁,这样配电有什么意义吗?可靠性提高了多少呢,还搞的这么复杂!
    对于第二个问题,采用EPS,单线供电,我想问一下,你的EPS是不是每层都有一个?如果没有,怎么采用单线供电,在末端互投呢?如果是每层都有一个EPS,那么从变电站到每层的配电室之间是完全可以采用单线供电的(不管是普通负荷还是消防负荷,前提是每层配电室中都有一台EPS)。
    2006-03-22 09:03:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2157 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教各位老师

我是搞运行的,刚接触到接地变压器,哪位老师能介绍一下接地变的知识?先谢了

回帖成功

经验值 +10