土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发几张事故照片给大家看看

发几张事故照片给大家看看

发布于:2011-02-17 16:11:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
设备爆炸,砸到变电所的惨况
发了2张图片,没想到大家这么感兴趣.有朋友问单位具体干什么的,或者名称就不方便说了.
反正是一个罐体炸飞到变电所顶上造成的,大概有20几吨重.除了造成大部分低压柜报废,还造成1台1600KVA变压器二次侧母线短路,变压器线圈严重变形也废了.
感谢大家关心,紧急抢修后投用至今,变电所内设备未出现非正常故障或隐患.现在最大的隐患是在电缆.因为罐子的一半砸在电缆桥架出口位置,大部分电缆受损或直接断了.更换了全部的控制电缆,动力电缆做了接头.就是这些中间接头是我们最头痛的隐患,接头太多了,而且位置集中,一旦出问题,会带来连锁反应.正在报更新计划,但是费用惊人,一时半会批不下来,只能走一步看一步了.

[ 本帖最后由 njanqun 于 2011-2-22 10:03 编辑 ]