照明供电的问题

发布于:2006-03-20 21:57:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我以前做厂房照明供电时一直是每个分车间的照明都用三相四线供电照明.这次在做一个六跨厂房记288盏节能灯时,我原打算用三相四线电供每跨车间照明用电.但我朋友说这样不好.而改用每跨用一相一零220伏供电,而每一相相线供两跨厂房照明用电.说现在都用这种接法,但我想如果晚上只是一跨厂房用照明不是单相用电三相不平衡对变压器和线路负担都大了点了吗?请教大家觉得何种方案会好些

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • dianqixiaozu
    dianqixiaozu 沙发
    呵谢谢!论坛真是个好地方!
    2006-03-21 12:06:21

    回复 举报
    赞同0
  • ronaldinho
    ronaldinho 板凳
    楼上说的不错,照明箱可以是3相电源,每跨的灯具也可以是平均带在三相上,但灯具回路应采用单相回路供电,不能采用三相四线供照明。
    2006-03-21 11:19:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变电所照明的负荷等级

10KV变电所内照明的负荷等级我认为至少为二级,应双电源切换。但也有人采用单电源。各位有何意见?