本人初遇一甲类厂房,建筑面积为210平方米,共二层,此厂房为开敞式的(即只有两边有墙体,一长边一短边)。因为是第一次,所以虽然知道此厂房消防的严重性,但是还不是太清楚应该设计到什么程度。只设计消火栓就可以吗?还是除此外还要考虑其它的消防措施?消防规范上说对于使用蒸汽生产的甲乙厂房,应采用蒸汽灭火系统。我询问了甲方,他说生产中要用蒸汽,可把我急死了。我不清楚蒸汽灭火系统是啥样,该如何设计。请各位能够给我您的理解,帮我解决一下燃眉之急,甲类厂房在消防设计中该考虑哪些,谢谢!!!!!!!!!!!!!!
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
andflyer
沙发
有哪位做过的赶快来顶啊!我没有做过!
2009-07-22 11:21:22
赞同0
-
瑞瑞
板凳
给排水专业在该项目应设计如下的内容:
2006-03-21 21:03:21
赞同0
加载更多回复 举报
室内消防:室内消火栓设计,建筑灭火器的配置。
室外消防:室外消火栓设计还可能涉及移动式水枪的设置(具体可查规范或咨询消防部门)。
工业水:一般由工艺专业提供用水量和交接点位置,靠近装置部分由工艺专业作设计,其余由给排水专业做;管材的选用及大小要和工艺专业统一。
生活水:应由工艺或土建(最好是土建)专业提供卫生用具的位置,给排水专业作设计。