土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 【鸡毛帖】这可怎么办呢?
大大们:这个是去年施工单位施工的混凝土 主要表现的问题是垫层部位 一踩一摸 就像饼干在水里浸胀了一样 都是散的 我估计是混凝土冻融了的后果 至于上部基础还不明了呢 怎么办呢? 急!!!!!

SAM_3084.JPG


未命名.jpg

全部回答(12 )

  • 20131121
    zjb1983926 发表于 2011-2-19 19:04 我不知道这位楼主做了多少年的建筑了不过这种问提希望以后在问清楚以后再发出来垫层是一种构造施工时的 …哥 我重点是担心…….
    2013-12-23 18:34:23 来自 PC 评论 举报
  • 20131121
    呵呵 感谢您的答复 不过话题有点偏~~
    我主要是搞电建的,做施工管理的,
    可能因为照片的问题,反映不出很多的问题,
    其实问题很简单,因为冬季施工中的养护措施以及施工工艺的原因(混凝土配比、外加剂以及外模拆除时间,等等),对混凝土质量带来了影响,
    去年干的活,今年年初来看的时候,只能看出这个,垫层外露的部分肯定是冻坏了,基础地下的和基础的混凝土质量难以确定, 不过因为全场在那个时间段浇筑的混凝土有很多处,还是可以了解分析,必要可以钻芯取样什么的,,,
    我经历的,目前还没接触到垫层可以取消,用木模板代替隔离的 呵呵
    感谢LS诸君以及后续诸君的捧场 谢谢
    2011-02-22 11:16:22 来自 PC 评论 举报