斑竹你好
我想知道电力变压器(SN=35OOOKVA UN=35/6.3KV 接线组别为YN,D11),阻抗为8%和10.5%除了价格和限制短路电流外,在运行中有什么区别么?比如在损耗或者其他方面.
谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xzhdc
    xzhdc 沙发
    阻抗与短路电流有关.
    2006-05-11 21:15:11

    回复 举报
    赞同0
  • q2ni
    q2ni 板凳
    阻抗大的变压器漏感大,短路电流就小,阻抗小的漏感小,短路电流就大。
    一般整流变压器的漏感故意会设计大一些,就是利用了变压器漏感的原因。

    感觉阻抗大的损耗会大些,这个还不能肯定。也许 lizhouxuan得观点对。
    2006-05-07 13:49:07

    回复 举报
    赞同0