化工储罐如何防雷
化工储罐如何防雷
正常情况利用罐体,但是这罐子做岩棉保温了,保温外皮是0.5mm厚钢板。都是拱顶罐,四周有防护栏杆
发布于
2011-02-17 11:56:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
老徐小张
你这是常规储罐吧,对于甲类储罐,是爆炸危环境,罐内补充惰性气体为0区,按《石油化工生产装置电力设计技术规范》SH3038-2000的规定为第一类防雷,应该设避雷针保护。不知道你们如何做呢?这个问题我还有点困惑,感觉规范间有点小冲突。
2011-04-14 14:11:14
来自 PC
评论
举报
liuce_sjzu
今天我找到了设备专业罐体外保温的安装通用图,原来他们保温只做了罐壁,罐顶都没做。保温采用的硅酸盐,外边扣的0.75mm金属板。恩,跟校审研究了一下,还是按常规那么做就可以了。保温板的金属板和罐体之间,有角钢支撑,所以也是有电气连接的,外皮可不重复接地,但接上也没错,更保险