请教关于电机外壳接地的问题

发布于:2011-02-17 11:44:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
TN-S系统,380V的电机,动力电缆为4芯,其中一芯为PE线接电机外壳,是否还需要将电机外壳再用镀锌扁钢接至接地系统?如果都接能称为重复接地吗?这样有何有点或缺点?请高手赐教!谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xgq
    xgq 沙发
    如果导线长度较大的话,个人认为应该再做重复接地
    2011-02-21 12:00:21

    回复 举报
    赞同0
  • tolice
    tolice 板凳
    哎,楼上的说的对,这种做法是为了防止PE先断开或接触不良,准确的说是保护接地(人畜保护接地)。
    说通俗点不行吗,照抄标准还要别人能看懂才行,千万别断章起义!
    好好看看电气保护手册和相关标准!
    2011-02-21 11:35:21

    回复 举报
    赞同0