看一计算书,如下:进线柜计算电流487.9A,互感器变比为200;风机柜位219.95A,互感器变比为80。我想问此变比是不是200/5、80/5。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • gdsg
    gdsg 沙发
    明白!
    2011-02-18 10:46:18

    回复 举报
    赞同0
  • xfzengjx0016
    xfzengjx0016 板凳
    一楼回答正确。如果是200/5和80/5的电流互感器的话,那么就存在互感器选型错误了。因为计算的电流分别是487.9A和219.95A,所选的互感器的电流比不能比它小,否则会造成计量不准,严重的会使互感器烧毁。