请教酒店高层卫生间排风计算问题某酒店,公共卫生间 面积29平米,1~3层层高5.1米 4~20层层高3.6米,采用排风竖井,屋顶设排风机,卫生间内设排风扇,计算排风量按10次/h算,请问在计算竖井截面积的时候:1、需要考虑0.6的同时使用系数吗? 2、需要用总风量/2的平均排风量做计算吗?还是就使用所有卫生间排风量的总和? 3、排风竖井内的风速取4m/s合适吗?(混凝土排风竖井)总排风量=[(29*5.1)*3+(29*3.6)*27]*10=32625m3/h
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句即使是满足自然排烟要求,也不代表就不做通风。一个是消防,一个通风,不同的