纯水系统
\
水泵出口是否一定要配备阀门呢?有没有相关的标准啊?
水泵出口是否一定要配备阀门呢?有没有相关的标准啊?
如题,水泵出口是否一定要安装阀门?请大家帮指点一下,谢谢
发布于
2011-02-17 08:31:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
xiao28hao39
我用在纯化水的输送管道上,也需要安装吗?
2011-02-21 19:33:21
来自 PC
评论
举报
manut
阀门是需要的 从保护泵的角度 止回阀是少不了的
一般大扬程大流量的泵闭阀启动 开关阀也是少不了的 至于手动还是电动看你选择了
若有备用泵 水泵检修开关阀也是必须的
2011-02-18 22:31:18