土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于ktv娱乐场所的人数及用水量确定

关于ktv娱乐场所的人数及用水量确定

发布于:2006-03-20 16:02:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现在做的一个项目,有一层是ktv,但是现在格局布置不定,甲方到时候肯定是将这一块租出去.
所以,甲方和建筑专业都无法确定人数.
麻烦的是我要算用水量怎么办?人数也没有,规范上也查不到用水定额.
怎么办?
有人遇到过吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 詹小楠
    詹小楠 沙发
    是呀
    甲方很会赖帐的
    他们也确定不下来,他们也不是最后的使用者
    不定因素这么多
    真是难.
    2006-03-21 14:38:21

    回复 举报
    赞同0
  • 果汁
    果汁 板凳
    考虑太多,只会让自己寸步难行。
    考虑到实际用途,找个可能存在的最大人数,确定用水量,不过最好和甲方商量一下,由甲方最终确定,必要的时候还需要他们出具证明,免得除了问题不认帐。
    2006-03-20 17:20:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

轻钢屋面雨水溢流口如何计算,设置

轻钢屋面雨水溢流口如何计算,设置,屋面雨水P按2年计算

回帖成功

经验值 +10