土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么有的单相设备用的是3芯线?
为什么有的单相设备用的是3芯线?
3芯=火+地+零
要是设备所处房间有地线排还需要用3芯线吗?

全部回答(17 )

  • seawolf_night
    为什么是3芯?看供电方式和设备要求。
    TN-S(TN-C-S)、TT系统为可导电外壳设备供电一般都是三根:相线(U或V或W)+N+PE
    如果是对无可导电外壳设备供电一般就两根:相线(U或V或W)+N
    TN-C系统时都只有两根:相线(U或V或W)+PEN
    IT系统一般是三根或者两根,对可导电外壳设备:相线(L1)+相线(L2)+PE
    对不可导电外壳设备:相线(L1)+相线(L2)
    2006-03-27 12:59:27 来自 PC 评论 举报
  • foggyleeca1982
    这里的3芯不包括电子设备的逻辑地吧
    2006-03-27 09:17:27 来自 PC 评论 举报
加载更多