土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问箱变出厂资料里面的防护等级是什么概念?
我在箱变的出厂试验报告上看到:高压室防护等级为IP30,高压室防护等级为IP30,变压器室防护等级为IP30。请问这里提到的防护等级具体是什么概念,有什么标准进行规定吗?谢谢各位同学提供回复~!

全部回答(4 )

  • xiaochang
    北京地区的规范标准里面很详细的
    2006-03-20 16:43:20 来自 PC 评论 举报
  • 秋红

    IP防护等级的概念 IP防护等级的概念
    例如一个防护类别 IP 44 标记字母
    第1个标记数字:接触保护和外来物保护
    第2个标记数字:防水保护等级
    0 无防护 无防护 0 无防护 无防护
    第1个标记数字:1 防护50 mm直径和更大的固体外来物体 探测器,球体直径为50 mm不应完全进入 *)
    第2个标记数字:1 水滴防护 垂直落下的水滴不应引起损害。
    第1个标记数字:2 防护12.5 mm直径和更大的固体外来物体 探测器,球体直径为 12.5 mm,不应完全进入 *)分段测试指针允许插进其80 mm 的长度,但必须有足够的距离。
    第2个标记数字:2 箱体倾斜15°时,防护水滴 箱体在任何一侧倾斜至15°角时,垂直落下的水滴不应引起损害。
    第1个标记数字:3 防护2.5 mm直径和更大的固体外来物体 探测器,球体直径为2.5 mm不应完全进入 *)
    第2个标记数字:3 防护溅出的水 以60°角从垂直线两侧溅出的水不应引起损害。
    第1个标记数字:4 防护1.0 mm直径和更大的固体外来物体 探测器,球体直径为1.0 mm不应完全进入 *)
    第2个标记数字:4 防护喷水 从各个方向对准箱体的射水都不应引起损害。
    第1个标记数字:5 防护灰尘 不可能完全阻止灰尘进入,但是灰尘的进入量不应超过这样的数量,即对装置满意的工作或者安全造成损害。
    第2个标记数字:5 防护射水 从各个方向对准箱体的射水都不应引起损害。
    第1个标记数字:6 灰尘封闭 箱体内在20毫巴的低压时不应侵入灰尘。
    第2个标记数字:6 防护强的射水 从各个方向对准箱体的射水都不应引起损害。
    第2个标记数字:7 防护短时间浸入水中 箱体在标准压力下短时间浸入水中时,不应有能引起有害作用的水量进入。
    第2个标记数字: 8 防护长期浸入水中 箱体必须在由制造厂和用户协商定好的条件下长期浸入水中,不应有能引起有害作用的水量进入。但这些条件必须比标记数字 7 所规定的复杂。
    2006-03-20 15:53:20 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10