土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 当腹板高度变化超过60mm/m时!

当腹板高度变化超过60mm/m时!

发布于:2011-02-16 16:29:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
各位大哥:
小弟刚入行,想请教几个问题,就是当梁柱腹板高度变化超过60mm/m时,根据轻钢规范,其抗剪承载力是不能按照屈曲后强度计算的!
问题一、我做过一个工程,斜梁高度变化超过60,腹板允许高厚比本应是205(Q345),为何计算结果显示允许腹板允许高厚比为56.45?(规范只是说,超过60抗剪强度不按照屈曲后计算,没明确说高厚比也不按照250(235/345)控制啊!!!)
问题二、这个当高度变化超过60的腹板允许高厚比56.45是如何得来的?(还跟加劲肋的间距有关,间距越小,此允许值越大)
问题三、当腹板高度超过60时,根据规范 受剪板幅中抗剪承载力是不能按照屈曲后强度考虑的,那按照什么执行?钢规? 对此,轻钢规程中并没有明确说明,我很费解..
就这几个问题,希望好心的老师能指点一二,我祝您事业亨通,财源滚滚!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • shixingshangjiang
    这个 遇到过
    2013-11-10 12:45:10

    回复 举报
    赞同0
  • 钢结构小达人
    不考虑屈曲后强度,就要加劲了。个人认为变化率超60比较不划算。
    2013-11-09 16:09:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1139 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

门刚梁挠度计算荷载组合

在STS,对门刚梁进行挠度计算时,考虑了两种组合,活、恒+活,请问:恒+活不是比活大吗?为什么还考虑活?

回帖成功

经验值 +10